heater system꾸미는데 문제점 > 과학기술Q&A

본문 바로가기

heater system꾸미는데 문제점

페이지 정보

directly 작성일2018-07-28 09:37

본문

아직 전기에 관련된 내용을 잘모르는 학생입니다.
위 히터시스템을 꾸미려고하고있는 기계공학과 2학년 학부생입니다. 각 제품에 대해 회로랑 연결방법문제를 찾았습니다.

히터가 1800w에 약 8.6A 해당되는 제품이어서 메인차단기에 연결해서 쓰라는 답변을 얻었습니다. SSR까지따지면약 소비전력이 2.2KW로 예상됩니다. 그러나 제가 있는 실험실에는 메인차단기와 거리가 200m~300m나 되기때문에 이러한 문제점에 도달하게되었습니다. 안전이나 안전성을 위해선 메인차단기에 직접연결해서 쓰는방법이 가장 적합하다고 하는데 가장 올바른 해결책은 무엇이있을까요? 아니면 메인차단기말고 또다른 안전하게 사용할수있는방법이있을까요? 또한 메인차단기를 연결하는법과 메인차단기까지 연결하는것도아직 답이없는것같습니다. 선배님들 물어볼데가 없어서물어봅니다..

댓글 6

엔리코님의 댓글

엔리코

릴레이와 퓨즈를 연결해서 마이컴으로 제어해보는 건 어떨지요.
근거리라면 무선통신 원격제어도 가능하고요.

directly님의 댓글

directly 댓글의 댓글

릴레이와 퓨즈연결하는이유와 마이컴은 .. 일반컴퓨터가아닌다른건가요?

엔리코님의 댓글

엔리코 댓글의 댓글

그림을 보니 이미 들어있네요. 파란색이 릴레이고, 빨간색 동그라미가 과전류방지 (차단기,퓨즈 등등) 윗부분이 마이컴, 왼쪽이 마이컴에 물려있는 센서입니다.
온도센서값이 올라가면 마이컴에서 릴레이 ac전원을 끊도록 하는 구성입니다.  과전류보호장치는 시중에 많이 나와있으니 스펙을 찾아보아보면 될듯합니다.

연구개발인님의 댓글

연구개발인

새로운 교수님 지도하에 처음 만들어지는 랩인가요? 보통 연구실 시설설계를 학생이 직접하는건 들어본적이 없습니다. 고생많이 안하셨으면 좋겠군요.

directly님의 댓글

directly 댓글의 댓글

네.. 저도 당황스럽습니다 ㅜ 교수님이 대학원시절 자기 시스템꾸민경험을 해봤으면 하셔서... 참

이순신님의 댓글

이순신

사진왼쪽상단에 온도메터는 전원,온도센서,3~32VDC연결하고 히터선은 2.5SQ정도하고 온도메터의 3~32VDC를 SSR의 3~32VDC에 연결하고 차단기에 바로 연결하는것은 시스템에 문제 있어서 과전류나 단락이면 차단기가 동작하는데 시스템만 차단됩니다.
콘센트를 이용하면 콘센트에 연결된 차단기가 동작되어 차단기와 연결된 다른기기가 다운됩니다
확실하지 않은 회로는 차단기에 직접 연결하여 차단기가 동작됐을때 다른 기기등이 다운되는것을 방지하기 위함이지요

과학기술Q&A

SLIDE UP

모바일에서는 읽기만 가능합니다.
PC 버전 보기
© 2002 - 2015 scieng.net