뉴스기사를 보니까 송전탑이 154 345 765로 높아질수록 자기장이 강해진다고 하던데 제가 학교에서 배우기로는 송전선 전압이 높아질수록 전류가 적게 흐른다고 했거든요.

변압기에서 고압측에 전류가 적게 흐르니 전압레벨이 올라갈수록 전류가 적게 흐를 것이고 그러면 자기장도 적어져야 하는 것 아닐지요?

그리고 왜 자기장만 문제를 삼고 전기장에 대해선 문제제기가 없는지도 궁금합니다. 초보 공학도인 제가 보기에는 전기장이 자기장보다 훨씬 큰 문제라고 생각이 되거든요.

부디 이유를 알려주십쇼!

http://mdl.dongascience.com/magazine/view/S201401N036

[이 게시물은 sysop님에 의해 2018-09-26 21:16:40 자유게시판에서 이동 됨]

댓글 4

avaritia님의 댓글

avaritia

그림에 송전 전력까지 잘 나와 있구만. 전류 구해 보세요. 나눗셈은 할 줄 아시겠죠.

진리와봉사님의 댓글

진리와봉사

짧은 식견으로 답변합니다.
송전선 전압이 높다고 전류량이 결정되는 것이 아니고 수용가(Load)쪽에 따라 전류량이 결정됩니다. 그 이유는 송전단과 수전단의 전압이 같게 유지하고 있기 때문입니다. V=IR에서 V가 같은 선로가 있다고 가정하고 R값이 줄어들면 전류가 늘어나겠죠. 전력공학 책을 참고해보세요.
전류가 많이흐르니 자기장도 커지겠죠?
전기장 같은 경우 차폐가 가능합니다. 모노폴이 가능해서 차폐가 가능하고 실제 송전선로에 절연이 되어있구요. 그러나 자기장은 모노폴이 불가능합니다.(맥스웰방정식 참고) 따라서 차폐가 어렵기 때문에 문제가 되는것이구요.

전자기학 책을 참고해서 60헤르츠일때 어느정도의 진동수인 전자기파가 방출되는지 확인 하시고...
제 사견입니다만 60헤르츠 주파수면 파장이 매우 긴 전자기파가 나오므로 건강상 큰 문제가 있을까 싶기도 합니다. 아직 규명된것이 없으니 섣불리 판단할 순 없겠습니다.

years님의 댓글

years

자기장이 전류에 비례한다는 것. --> 정전류일 때. (전류가 변하지 않을 때).

송전탑에서 문제가 되는 것은 전자기파를 의미 ---> 즉 전력에 비례 (또는 전력의 제곱근에 비례). 기사의 자기장은 전자기파의 자기장을 의미하는 듯합니다.

실제로 변하지 않는 자기장은 인체에 어떤 영향을 주는지 모릅니다.
아무 영향을 안 줄 수도 있다고 옛날에 본 거 같기도 합니다.

years님의 댓글

years

그리고 기사에서 자기장이 더 나쁘다고 한 것은,
각각의 다른 주파수, 파워를 가진 전자기파에 인체가 반응하는 방식인듯네요...
전기장과 자기장은 항상 세트메뉴인데, 어느 게 더 나쁘다고 하기에는....